双层共挤绝缘着色挤出生产线

说明:本部分提供一些电线电缆故障处理的方法,是我公司技术人员(他们原来在国内一些大型电缆生产厂从事多年技术及服务工作)在理论和实践工作中所取得的经验总结;也有从各种专业资料上摘录的公开内容。如有涉及知识产权问题,请及时通知本网站,以便妥善处理。

  单芯电缆钢带铠装引起的问题


本网站许多地方都提到钢带铠装的单芯电缆不能用于交流线路和频繁启停的直流线路中,为什么呢?


根据电磁转换原理,当钢带铠装单芯电缆的导体通上交变电流时(频繁启停相当于交变电流),铠装用钢带具有良好的导磁性能,会在钢带中形成涡流电流(类似中频炉的原理),使钢带发热,在很短的时间内产生较高的温度,导致电缆绝缘层融化或加快老化,绝缘性能受到破坏,从而造成电缆击穿。


如果钢带的某端没有良好接地,由于钢带的每一圈之间并不能保证良好接触及钢带本身的电阻特性,导体和钢带可能会形成“电流互感器”,在某些范围内会产生较高的电势,产生危险。


根据能量守恒定律,钢带发热要消耗电能,会使电缆上的压降加大,进而使用电设备不能正常启动,甚至损坏。


由于有些地区必须使用铠装电缆,才能有效解决环境中的问题,如鼠虫害等。如何处理呢?


可以采用钢丝铠装电缆、铝带铠装电缆、不锈钢铠装电缆或直接采用铠装多芯(单条)电缆。

    案例一:


我们协助客户处理至少四次单芯钢带铠装电缆事故——电缆是由其他厂家生产,长度较短,故障时间约在3至5年;故障现象是击穿。

    案例二:


我们协助客户处理至少一次单芯钢带铠装电缆事故——电缆是由其他厂家生产,长度约500米,故障现象先有N线击穿,更换后,电机不能启动,线路压降大;建议客户改用3+2电缆,问题解决。

    分析:


上述案例可见,在交流线路中采用钢带铠装电缆,至少会缩短电缆的使用寿命。


采用钢带铠装单芯电缆的原因是:由于采购员对设计图纸上电缆型号规格的理解错误,并主观更改了型号规格。


当钢带铠装单芯电缆在长度短,通过的实际电流比电缆本身的最大载流量小得多时,电缆寿命在打折扣;当长度较长时或电流接近电缆的最大载流量量,故障立刻表现。

    处理办法


采购时,提供设计方案中一样写法的型号规格即可。


在交流线路及频繁启停的直流线路中,不采用钢带铠装单芯电缆,不将非磁性铠装单芯电缆单独敷设在磁性管道中。

使用道具 举报

rootb4h8 该用户已被删除
发表于 2011-12-21 02:55:15 |显示全部楼层
35千伏干法交联电缆生产线
回答了那么多,没有加分了,郁闷。。  

使用道具 举报

fd8s5f2tk1 该用户已被删除
发表于 2011-12-21 02:55:15 |显示全部楼层
双层共挤绝缘着色挤出生产线
我想要`~  

使用道具 举报

nubSmalodanab 该用户已被删除
发表于 2011-12-21 02:55:15 |显示全部楼层
35千伏干法交联电缆生产线
爷爷都是从孙子走过来的。  

使用道具 举报

wgplz 该用户已被删除
发表于 2012-1-7 21:05:06 |显示全部楼层
35千伏干法交联电缆生产线
谢谢啦,辛苦啦。感谢感谢!












360返利网 360flw.com小米手机  返利网  360团购站长工具tool.360flw.com

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

社区首页| 家园首页| 群组首页| 线缆机电商城 电线电缆设备 电线电缆网 电缆设备论坛 ( 冀ICP备06009035号-3 )

GMT+8, 2017-7-24 14:41 , Processed in 0.036218 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部 0